Имеется рекуператор с контуром (вода-гликоль 30 %).
AHU_8
Интересует алгоритм работы - мне представляется следующим:
1) Разница температуры улица - помещение больше 2 градусов => есть необходимость включать рекуператор (справедливо ли это и для данного типа рекуператоров?)
- Включаем насос AHU8_M4
- Подвязываем выход PI регулятора на трёхходовой клапан (поддержание приточного воздуха - Set Point 21 градус - клапан почти всегда открыт на 100 % ?)
- После выхода на 100 % или срабатывания цикла оттайки даем разрешение на догрев воздуха с помощью калорифера с водой
2) Температура на датчике AHU8_TT7 падает ниже -0.5 градуса Цельсия, то включается алгоритм защиты
- Клапан закрыть - теплообменник оттаивает ( радиатор оттаивает), до тех пор пока температура не повысится(например на протяжении 30 секунд превышает 0 градусов)
Правильно или что то не так ? Спасибо
heat exchanger
П.С. -0.5 градуса Цельсия из тех.описания установки
ECOTERM liquid-coupled heat exchangers; Ethylene glycol 30 % ; Liquid temperature 4.8 / -0.5 °C.